Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Defaut haute temperature moteur trane
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 20-03-2015 20:22

salut,

es tu sur d'avoir une sonde sur ton moteur??

J'ai déjà eu un cas similaire sur un trane et en fait, le moteur n'avait pas de sonde, seul un shunt sur la carte électronique assurait la liaison et une des cosses faisaitact mauvais contact.

a+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9592&forum=148