website logo
Auteur
avatar
samir78130

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » regulation HP chiller RC GROUP


Posté : 10-03-2015 15:20 icone du post

Donc voici les valeurs, que voyez vous:

Delta T eau entrée sortie : 2k
Delta T total condenseur : 25k
Delta T total evap: 8k
Sr: 4°C
SC: 6,4°C

Pr ma part échangeur à eau glacée embouė ou entartré,

Sachant qu'il ya du glycole

Merci de me confirmer mon diagnostic.

À plus les gars mototo ,
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

Cet article provient de Le site des frigoristes
http://oqejcma.cluster023.hosting.ovh.net/viewtopic.php?topic=9541&forum=148