Posté : 05-03-2015 06:49 icone du post

salut et bonne journee a tous
c'est un peu con de passer tout les ventilos par le variateur ( a moins que chacun ait son propre variateur) . cela aurait ete plus judicieux de les faire tourné en cascade .
en attendant de trouver le fautif, je te suggere de passer ton variateur en mode manuel, de le fixer a une frequence coherrente par rapport aux temperature actuelles .
le 0..10V vient de ton carel ou le variateur recoit une info d'une sonde condenseur ? a verifier .
une chose est sur c'est que ton transducteur n est pas mort ( il envoie peut etre une info erronnée mais pas mort) si non t aurais le defaut transducteur .
si le variateur est piloté par le carel , la sortie 0...10V est elle active ? as t elle ete activée?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"