website logo
Auteur
avatar
steph87

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » regulation HP chiller RC GROUP


Posté : 04-03-2015 20:37 icone du post

Bonjour,

j'ai déjà eu pleins de problèmes avec les geg équipé de variateur de vitesse et de transducteur sur des marques différente que se soit wesper york...sur un wesper le problème provenais de la régul carel qui ne m'envoyé pas l'info a mon variateur malgré les infos qu'il y avaient sur l'afficheur par exemple le 0-10v m'envoyé en théorie 5 v et a l'entrée de mon variateur 0v je me suis rapproché de wesper qui m'a demander de recharger le prog dans ma régul mais il faut que je les rappel pour avoir une AT. En attendant j'ai branché un étage de ventilation en directe en revanche maintenant quand il fait froid je me retrouve avec des défauts BP.

Sur un geg york avec regul d'origine york le même problème défaut hp l'été dernier mais ponctuellement. remplacement des transducteurs redéfaut j'ai donc mis en cause le variateur et repris les réglages. pas de problème depuis.

A chaque fois les variateur sont des Johnson.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9541&forum=148