Bonjour Lahus0128,

Il n'y a pas d'astuce à proprement dite. Effectivement, tu as la possibilité de fermer les deux vannes de service : une pile à la sortie du déshy et l'autre entre la pompe et le Cp.
Sur la deuxième (entre la pompe et le Cp), au vu de la position, tu peux mettre un coup de pompe à vide sur la partie de la ligne d'huile ouverte.

Voilà, j'espère avoir répondu à ta question.