Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Groupe d'eau glacée CARRIER
steph87
641  
    
 Modérateur

  Posté : 08-01-2015 21:10

Citation : SFroid 

B que me conseillez vous sur ce groupe récupe du fluide ? Contrôle d'huile ? Remplacement du filtre etc ?



J'ai envie de te dire a part un contrôle de surchauffe et de sous refroidissement HP & BP un resserrage électrique prise d'intensité nettoyage de la batterie et c'est tout. Pourquoi une recupe de fluide? s'il n'y a pas eu d'ouverture de circuit pas de remplacement de filtre ou pose d'un filtre car sur les carriers tu a un porte deshy mais si tu l'ouvre il est vide. D'origine j'entends par la sortie d'usine il n'y a pas de deshy dans le porte deshy.



Cet article provient de Le site des frigoristes