adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 02-01-2015 23:54
re
chez trane tu as les rthd .
j en ai 2 sur un site il me semble que le pincement a ete configuré pour 2 ou 1 ( eux ils appelent cela approche ) mais l inconvineant c'est la diminution de puissance .je te confirmerai le pincement lorsque je retournerai sur le site.
par contre la solution de l'ami chouchen est parfaitement bien pensée .
echangeur intermidiare avec circuit primaire glycolé bienvu chouchen .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |