Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

groupe d'eau glaçée eau claire à 2°c
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 31-12-2014 10:51

salut christ59 et onne journee a tous
pour un circuit non glycolée ca va etre un peu hard,sur tout que j imagine que tu va reguler sur le retour d 'eau ( donc sortie d eau a quasiment 0C et temperature d'evaporation a -5C°).
je pense a du TRANE dont tu decallera les consignes de securité. j en ai un qui fonctionne avec consigne a moins 2 C° ( application pharmaceutique)par contre mon circuit est glycolé. sur ce meme model il est possible de baiisser la consigne mais en reparamettrant les consignes de securité par exemple securité antigel a moins 7 durant 120 secondes , securité BP basse a moins 15C ,securité echangeur antigivre etc .
approche toi de trane il pourons te faire avec un GEG lambda du sur mesure au niveau regulation et protection sans que cela coute un bras.
tient nous informé de la solution que tu aura adopté.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9261&forum=148