Bonjour,

Merci Adrien pour tes infos, par contre tu me dit 2 sondes moteur pour le meme compresseur? sur l'automate il me donne qu'une température moteur par compresseur..Si tu veux te baigner ya pas de soucis par contre c'est une plateforme pétrolière a 100kms de la plage alors soit tu te fait attaquer par un requin soit tu coule...lol. En tout cas encore merci je vai regarder ca, je te te tien au courant

Merci
greg