Bonjour à tous,

Sur ce genre de machine avec deux compresseurs par circuit avec économiseur tu as un détendeur bleu appelé vanne TQ chez carrier, la dedans il y a un filtre, circuit vide, tu démontes les 4 vis six pans et tu trouvera un filtre tamis qui parfois est sale.
Cette vanne TQ est commander par les températures moteur de chaque compresseur avec un algorithme, et en plus à priori tu as un le soucis sur les deux compresseur une fois.

Après pour ton problème de surchauffe au refoulement, tu peux avoir une sonde refoulement qui dérive tu peux vérifier sa valeur ohmique, ça doit être 5Kohm à 25°C vu que ça le fait uniquement sur un compresseur.

Après tu peux aussi tester ton détendeur, avec les quicks test de la machine, machine sur LOFF tu vas sur item avec les flèches qui sortent tu cherches outputs exv A tu le met un coups à 15% tu écoute ce qu'il se passe, puis tu augmente la valeur pour voir si il réagi à toutes les valeurs car il peut être bloqué comme le dise les collègues.
Normalement tu dois entendre un petit grognement, mais si l'ambiance est bruyante, tu peux poser ta main tu le sens vibrer.

Le top serait de transféré le circuit (dans la mesure du possible) ouvrir le détendeur pour voir si il réagi, vérifier le filtre de la vanne TQ.

En espérant que ça puisse t'aider, bonne recherche.