Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Chiler Carrier 30HX defaut 60


Posté : 04-08-2014 18:26 icone du post

Bonjour Abdel,

Merci pour ta réponse. Pour être plus complet dans ma question, j'ai un circuit avec 2 compresseur à vis au R134A. Qd je fonctionne avec la vis 1 tout est bon il n'y a pas de défaut, température gaz refoulement 41°c (sortie compresseur),enroulement 75°c et surchauffe au refoulement 15°c (température refoulement-température saturé de refoulement, température entrée d'eau évaporateur +10°c température sortie +5°c et BP -4°c . Pour l'ouverture du détendeur, je parle de celui du l'évaporateur. Le problème ce situe au niveau de la vis 2. Dc je coupe la vis 1 et démarre avec la vis 2 au bout de 5minutes quelle tourne, les relevés sont les suivant: température gaz refoulement +25°c, surchauffe au refoulement qui chute 5°c, la température des enroulement qui plutot que monter baisse +35°c, le détendeur évaporateur est ouvert à 15% et la culasse au niveau de l'apiration du compresseur est beaucoup plus froide .Je part en mer en fin de semaine pour prendre d'autres relevés, je vais controler si les surchauffe eco et evaporateur sont les meme en fonctionnant avec une vis puis avec l'autre.Aprés l'evaporateur, l'eco et le condenseur est identique pour les 2. Je vai apeller corrier demain car je ne comprend pas la régulation des vem de refroidissement propre a chaque compresseur en sorti d'eco pour le refroidissement des enroulements. La solution me senblerait beaucoup plus logique si ce problème était commun aux 2 vis...!!
greg