Bonjour

Merci pour ta reponse frigopathe. ca me semblerai possible quelle mange du liquide mais j'arive pas expliquer pourqoi l'autre n'en mange pas?, c'est le meme circuit. Si j'arrete le compresseur qui déclenche ce défaut, l'autre marche trés bien, J'ai fait l'essai. Et comme je disai ils ont tout en commun détendeur, eco, aspi, liquide..Pourquoi un prendrait un coup de liquide et pas l'autre? qd le probléme ce passe le détendeur n'est pas ouvert completement, il est juste à 15%. Qd je débranche l'eco, la température de refoulement de la vis 2 remonte et la température d'enroulement aussi mais je n'arrive pas a comprendre pourqoi qd je le rebranchement tout redescend en fleche alors que la vis 1 utilise les memes organes et fonctionne tjs bien...je vai devenir fou lol