salut,

tu parles de 41°C en température de refoulement.....c'est loin d'être excessif surtout en cette saison, à moins que ce soit la température de condensation.

tu ne dois pas tergiverser, si tes relevés de températures sont exacts, j'entends par là relevés sur l'automate et mesure directe avec mano et thermométre, c'est que ta vis mange du liquide, donc il faut réagir...

Tu as 2 vis montées sur un echangeur commun muni d'un seul détendeur....

- as tu vérifié ton débit d'eau? (filtres, pompes, encrassement)....
- tes mesures sont faites à quelle puissance sur tes vis (100 et 100%, 100 et 25%....)?
- As tu essayé de démarrer la vis 2 uniquement
- A l'arrêt général du groupe, la VEM ne pour t'elle pas être passante
- tu as un éco pour refroidir ton liquide, et l'autre VEM ne sert t'elle pas pour refroidir les gaz de refoulements? N'aurais tu pas une infos de commande erronnée??
- As tu mesuré la surchauffe à ton éco?


BP dans HP.....d'aprés toi.. help help

a+