Chiler Carrier 30HX defaut 60
greg311
10  
 

  Posté : 02-08-2014 19:50

Bonsoir a tous,

Merci pour ta reponse fizz, en effet j'ai brulé qqe étape désolé mais, j'ai rattrapé le coup. Je suis parti voir le groupe aujourd'hui et j'ai du nouveau. Le circuit (R134A) qui me donne ce défaut à 2 compresseurs A1 et A2. Le compresseur 1 fonctionne trés bien il a une température de refoulement de 41°c une surchauffe de 15°c et une température d'enroulement de 75°c. Le porblème ce situe au niveau du compresseur 2 pourtant ils ont en commun l'eco,l'evaporateur et le détendeur. Qqes minutes aprés le demarrage j'ai la température refoulement qui se stabilise à 25°c et la température des enroulements qui chute à 30°c pour une consigne à 82°c....Il y a une vem de refroidissement qui elle par contre est indépendante au compresseur, elle est situé aprés le détendeur de l'eco. Cette VEM s'enclenche au démarrage du compresseur apparrement c'est normal elle s'enclenche aussi sur l'autre compresseur...Aprés j'ai remarqué que ce compresseur est trés froid à l'aspiration plus que l'autre...!! ce que je ne comprend pas c'est que le retour BP est commun. Ma dernière question lol est: une vis peut elle en cas de problème ce retrouver à bipasser la BP ds la HP? ce qui pourrait expliquer cela.. Merci à tous

greg