Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Carrier 30hxc défaut 52
jerome44
246  
   

  Posté : 12-07-2014 16:47

Bonjour

Il n y a pas de traceur sur la ligne d huile( les modéles a air en sont équipé) quel température as tu en hiver dans ton local?
Connaissant pas mal les 30GX ( condenseur a air) je dirais filtre a huile interne compresseur a faire.
Connais tu le nombre d heure de fonctionnement depuis son dernier remplacement?
y a t il de la charge thermique sur ton réseau?
Si tu démarres trop souvent et/ou charge thermique faible, ta vis est constamment en reduction de puissance, l huile se barre dans le circuit et tu as des problemes au niveau circuit d huile, niveau bas séparateur, ou probléme de pression de prélubrification ...
A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8551&forum=148