  Posté : 22-06-2014 18:36

Citation : Flash021


Je suis entrain de calculer les pertes de charges singulières. Donc je choisi le tronçon le plus défavorable. J'ai une question, selon la documentation de l'aquaciat, je sors en DN80, n'ayant jamais installé de groupe à eau glacée, je voulais savoir si toutes mes tuyauteries (avec des T, à l'arrivée des ventilos convecteurs etc..) sont de même diamètre ?

Merci d'avance pour votre aide,

Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 11:04



Citation : Flash021 
Bonjour,
Ton réseau de départ sera "peut être" en DN 80, mais bien évidemment tu réduit a la section minimum requise pour chaque branche, tu n'alimente pas un seul VC en DN 80... tu fera une branche en DN 20 par ex...


Ok Motiok, sa parait fastidieux chaque tronçon ..
Je me démande si j'ai vraiment besoin de réaliser tout ça car la békane est équipé de Régulation auto-adaptative et Contrôleur de débit d’eau

Au niveau de la vitesse, 1,5 m/s est cohérent ?

OUI, entre 1 et 2 m/s pas au dela pour des questions de bruits...

Citation : Flash021
Je vais calculer les pertes de charges singulières pour le tronçon le plus défavorable, et j'additionnerais les pertes de charges linéaires pour avoir les pertes de charges totales.

OUI, la perte de charge maximum a vaincre pour avoir le débit sur le tronçon le plus défavorable...


Citation : Flash021
En ayant sélectionner une pompe en fonction d'un débit d'eau, admettons que je trouve une perte de charges élevé correspondant à la pompe donc surdimensionné, étant donné que celle çi est à vitesse variable "Le fonctionnement repose sur l’ajustement précis du débit d’eau nécessaire à une installation lors de la mise en service de l’appareil, puis au maintien de celui-ci dans une plage mini/maxi à l’aide d’une mesure en continu de la pression différentielle aux bornes de la pompe. Le variateur de vitesse intervient ensuite en fonction des évènements survenant sur le réseau hydraulique, tel que des fermetures ou des ouvertures de vannes, en rétablissant le débit d’eau de consigne. "
Je me demandais si sa posé vraiment problème, puisqu'il semblerait que l'important est d'avoir le bon débit d'eau.


Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 17:32

 

NON, ta vitesse variable va seulement compensé les ouvertures / fermetures de tes vannes (cas ou il n'y pas de soupape différentielle.... elle ne corrige pas une mauvaise sélection

Bon courage..
C'est vrai que c'est un peu tard pour un oral demain...mais c'est toujours mieux trop tard que jamais...