Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Selection Pompe
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 21-06-2014 23:41

Salut,

Sans connaitre les pertes de charge du réseau et donc la Hmt de ta pompe tu fais comment pour la sélectionner ? Surtout pour un travail que tu va présenter en expliquant pourquoi tu as choisis tel ou tel pompe

Il y a 10 mètres de tuyauteries, 50 mètres, 100 mètres ? tes batteries font 0.5 b de perte de charge ou 1 bar ? Des filtres sur le réseau ? Avec un peu de chance il y aura même des vannes d'isolement et des coudes a 90°...

Tu dois faire un bilan de tout ton réseau pour déterminer tes pertes de charge linéaire (les longueurs droites) et les pertes de charges singulières (les incidents, coudes, réduction, vannes, échangeur...etc).

http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_line.htm

http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_singu.htm

Une fois que tu connais la ligne de tuyauterie la plus longue ou la plus défavorable tu aura ta Hmt pour sélectionner ta pompe.

Sans compter que cette étape est tout aussi indispensable pour sélectionner le reste des équipements notamment les vannes d'équilibrages sur les différentes batteries du réseau.


a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8476&forum=148