Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

tour de refroidissement
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 20-05-2014 07:10

salut et bonne journee a tous
y as t il eu des annalyses d'eau ? si ta tour a ete mise a l arret sans les precautions necessaires, il est probable que ta tour grouille de legionelose . avant toute MES tu doit t assurer qu il n y a pas de probleme au niveau de la qualité de ton eau.
comme a dit jerome , c est un metier et vaut mieux faire appel a des prestataires dont c est le metier que de risquer de te contaminer toi et tes clients.as tu l historique des interventions qui ont ete realisées sur cette tour?? annalyse d'eau, traitement, mise en quarantaine ou pas ?
en tout cas assure toi avant la MES que la tour est seinne le groupe a 36 ans la tour certainement 36 ans aussi.
perso, je ne prendrais pas le risque de remettre en route tant que l annalyse d'eau n est pas faite. ensuite selon le resultat des annalyses, le traitement approprier sera evident.
sachant que meme a l arret, tu as une obligation de proceder a une annalyse d eau et de la tour au moins une fois par an.
j' avait un client qui avait une tour dont il ne se servait plus, mais malgre ca un prestataire exterieure venait faire des annalyses une fois par an.on sous traitait la chose car nous savions pas faire. a chaqu un son job .
j insiste vraiment sur " pas de MES" sans analyses .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8363&forum=148