Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

devinette
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 11-05-2014 11:41

salut a tous.

d'accord avec vous sur tous les points précédents, ce genre d'instal est courante .. faite par des installateurs qui ont plus l'habitude de faire du tertiaire que de l'indus.

le gros problème de ce genre de montage c'est que justement le moindre déséquilibre dans les pdc de chaque GEG va se répercuter sur le débit de l'autre.

j'ai vu ce genre de montage correctement appliqué avec vanne motorisée et asservissement a l'une des deux pompes.
1 groupe en demande : 1 vanne ouverte et une pompe en marche , 2 groupes en marche deux vannes et donc deux pompes en parallèles.

ca demande un contrôle centralisé des GEG avec sondes de température sur le départ/retour .
ca marchais bien et plutot économe par rapport au montage précedent qui bouffe de l'énergie de pompage pour rien et ajoute des calorie a la boucle.

alors si en plus pompes internes (pas dans ce cas) il faut des anti-retour a la sortie des GEG.




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8336&forum=148