Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

devinette
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 10-05-2014 19:24

Salut frigopathe

Si tes geg fonctionnent un en secours de l'autre, ce schéma ne présente aucun soucis de fonctionnement. Il faut juste fermer une vanne d'isolement sur le groupe qui ne fonctionne pas ou mettre une vanne motorisée sur chaque groupe
Par contre si les deux geg fonctionnent en même temps, alors comme tu le dis tu n'as pas d'autre choix que de jouer sur les vannes d'isolement
S'ils les groupes tournent depuis 15 ans comme ça, c'est pas l'idéal mais ça fonctionne, la preuve

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8336&forum=148