  Posté : 10-05-2014 18:22

Salut et bonne journee a tous .
Pl , motiok, et fifi
Frigopathe tu devra rajouter des vannes TA pour chaque groupe. Tu reglra les debit nominaux individuels mais tu devra le paufiner avec les 2 groupe en marche.
C est assez chiant a faire. J ai du refaire le reglage sur 2 pac wesper, car des tech en avaient marre de rearmer des hp, alors ils ont ouvert a fond les vannes
Quand on reglait individuellement c etait bon, mais lorsque les 2 pac etaient en demande les perte de charge evoluaient quelque peu. Ils nous a fallu plus de 3h pour trouver le bon compromis.
Avec des pompes ou cul aussi proche, les pompes des tes 2 groupe devraient etre a l arret aussi.est ce le cas ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"