Bonsoir,

Citation : Problem
... je suis dans le programme en mode Manuel biensur, l'automate n'affiche plus les temperatures.Mais on peut modifier la consigne qui rest comme meme bloquer a 10 ...
... Hier parcontre quand je suis arrive sur le site la consigns etait a 12. Je l'ai baissee jusqu'a 10, les deux compresseurs ont demarer, sur l'automateon lisait : 3,5C depart et 5C.
En complément du diagnostique de mes confrères, n'excluant pas le manque de charge, je suis tout de même un peu plus circonspet car tu es loin d'être clair dans tes explications!!

Je m'explique;
Dans un premier temps, tu nous dit que le régulateur est bloqué ( mais, tu arrives pourtant à modifier cette consigne de 12° à 10° ), donc, il n'est pas si " bloqué que celà !!

Dans un deuxième temps, si en démarrant tes deux compresseurs, les températures passent de 3,5° à 5° .... là, on est carrément plus dans un cycle de refroisissement, mais bien en mode " chauffage "!! fort

Tu as des éléments en main, essaie de voir ce que tu peux faire avec cela pour commencer!! Tu dois te mettre une certaine logique frigorifique en tête, non???

- Pourquoi le régulateur n'affiche-t-il rien?? Problème de sonde(s) ou du régulateur lui-même ...

- Testes tes sondes !! Soit elles sont simplement déconnectées ( ou fil coupé, sorti de sa borne, ou simplement la/les sonde(s) non étalonnée ou hors d'usage ) !! Que du traditionnel, vérifies l'étalonnage de tes sondes!!

Pourquoi le régulateur ne descend-t-il pas en dessous de 10°C ?? As-tu la notice de ce régulateur en ta possession?? .... N'y aurait-il pas un paramètre qui empêche de descendre en dessous de 10°C ??? ( paramètre qui peut très bien être indépendant de la consigne générale, qui elle, peut être modifiée par le premier touche-à-tout passant par là ) !!
Quelle est la référence exacte de ce régulateur?? ( marque, modèle précis et version logicielle ainsi que l'année de mise en service ) ??

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.