Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Problème de refroidissement
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 15-05-2014 07:31

Salut et bonne journee a tous
Si ta consigne active est belle et bien de 10c et que les relevés hp bp tu les a fait avec un retour d eau a 12, 8 je dirais comme les collegues sa pue le manque de charge ( a condition que ton ou tes compresseur ait ete a 100%).
Si la consigne active " recalculée" est de 12c, alors ton circuit n a rien. Sauvant sur des grosses puissance, tu as une flopper de reduction de puissance. Lorsque l ecart entre consigne et temperature reel est moindre la reduction de puiss1nce
Decremente au point de croire que tu as un blem frigorifiquement parlant.
Cas concret, hier un collegue m a appeller pour casiment les memes symptome.
GEG carrier faible deltat sur l eau, bp basse, hp tres basse 17 bar avec du 410a
Reffoulement a quasi temperature ambiente. Il pensait a un manque de gaz.
Lorsqu il m a dit , je ne comprend pas comment avec un manque de charge mon groupe arrive a descendre en temperature, j ai desuite penser aux divers reduction de puissance. Donc je lui est suggerer de baisser la consigne au max histoire d enclencher toute la puiss1nce d au moins un circuit.
En fin de journée, il m a rappelé pour me confirmer que c etait ok. Il a du laisser monter en temperature pour avoir plus de charge. Le groupe a redémarrer et la les pressions etaient bonnes, jusqu a ce que les reductions de puissances intervienent a nouveau.
C est peut ete ton cas, j en suis quasiment sur. Si non avec un tel manque de charge, ton groupe ne descendrai jamais a 12, 8.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8335&forum=148