zenix
184  
   

  Posté : 13-05-2014 19:33

bonjour,
quelle est le fluide utilisé dans ton refroidisseur ?
pour l'instant d'après tes relevés :
- au niveau de ton évaporateur, tes relevés donnent une surchauffe de plus de 15°, elle est beaucoup trop élevée
- au niveau de ton condenseur, tu nous donne une hp de 19° mais un t° de sortie fluide de 21°c , on a l'inverse d'un sous refroidissement , il y a un souci
en attendant confirmation du fluide, difficile d'être catégorique mais il semble bien qu'il y a un problème avec le fluide (charge ... ?)
@+