salut,

tout d'abord tu parle de 18mCE et ensuite 13mcE?? Si ta courbe de pompe n'est pas en allure plongeante mais à une allure droite, la trés faible différence de HMT ( 18-13) sur une mesure peut te faire passer le débit du simple au double (110/218).

peux tu donner les ref de tes pompes??