Problème de refroidissement
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 12-05-2014 20:52

Bonjour,

Si ta consigne est de 7°C alors comment ça se fait que tout tes compresseurs ne sont en pas marche ? vérifie que celle-ci n'est pas réglé a 12°C

Si ton débit est trop bas :
- le groupe se mettra en sécurité manque de débit (si le flow switch n'est pas mort).
- Tu atteindra facilement ta consigne de 7°C mais ton retour sera plus haut que 12°C. Tu aura la température mais pas la puissance.

Autre cas possible : tes sondes sont décalés, il y a un défaut sur le circuit a l'arrêt...etc


a+