Bonsoir,

ramener le FF vers la ligne liquide (HP) ; faire tomber de la sorte la BP (pression carter) à 0Bar. (sorte d'arrêt par pump-down)

ensuite introduire l'huile par un des raccords se trouvant sur le carter du compresseur.
refermer
tirer au vide la BP
réouvrir le circuit et remettre en route.

à+

bizarre quand même : pas de vanne à l'aspi

Message édité par : Aircofrigo / 28-04-2014 19:20