salut

tous les organes gérés par le tracer ... je me souviens plus du numero, le noir, tactil, sont en serie sur un bus.
il faut le PC, le programme trane, se connecter à la machine...
le programme scan l'ensemble des pressostat, sonde,...etc et les reconnait : un feut vert s'allume sur l'ecran. si le feu est rouge, le pc voit un capteur mais ne sait s'il sagit du bon... il demande une identification... tu plasses le petit aimant sur le boitier de connection au bus du capteur... et le pc le localise... il passe au vert, et ça roule.
en gros, ça se passe comme cela... mais je ne fais pas ça tous les jours.
qd on commence à avoir des probleme de bus... patience et longueur de tps font plus que force, ni que rage!