Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

probleme de débit???
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 23-03-2014 21:36

Citation : TINOU 

D'après les précisions que tu apportes quel intérêt d'avoir de la variation avec des v3v et surtout un by-pass ?
Pour moi aucun si ce n'est une surconsommation électrique
Si tes pompes secondaires sont un peu short pkoi ne pas tourner à 50 ou 60 Hz
Comme commenté ton es tu sur que ton débit au secondaire est inférieur au débit de ton primaire?


Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. 


Je ne peux aller au dela de 48 hz, sinon je suis au dela de l'intensité plaqué.
En fait je ne connais pas l'historique de l'instal, je pense que le réseau devait avoir une résistance hydraulique X, mais l'installation supplémentaire de postes à fait chuter la résistance hydraulique. D'ou diminution de la HMT et augmentation du débit et de l'intensité moteur. Même s'il n'a actuellement que trés peu d'intérêt, heureusement que le variateur est là sinon adieu la pompe, car là effectivement il y aurait surconsommation excessive et I serait largement au dessus de I max.
Quant au rapport entre débit, je n'ai pas encore de données.

C'est vrai, le bypass devrait etre fermé, quant aux vannes 3 voies ce sont des vannes ANA, vous serez certainement d'accord avec moi, a savoir que la perte de charge de 100% de débit passant par l'échangeur est supérieur à la perte de charge de 100 % de débit passant par le bypass de la vanne 3 voies, donc même minime soit t'il cet écart de DP a forcément une incidence sur la régulation de la pompe ANA



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8134&forum=148