Salut Frigopathe,

Premièrement est tu sur d'avoir les débits sur ton secondaire? car je suppose que tu n'est pas le premier sur cette instal!

A tu les éléments afin de voir quel est le débit nominal a la mise en service sur l'ensemble des tes terminaux?

Effectivement pas d’intérêt à avoir des vannes trois voie sur une variation de tes pompes secondaires.

Les pompes secondaires sont elle d'origine sur cette instal? Ou il y a t il eu des travaux sur le ou les réseaux?

Il y a un truc qui m'échappe dans ton installation

Et pour ton primaire il est rare de voir des pompes au taquet de leur intensitées ou alors cela a été modifier. Attention au sur débit sur échangeur tubulaire

A plus