Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

probleme de débit???
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 23-03-2014 17:45

salut,

tinou

L'essentiel des vannes sont de type 3 voies, il y a même un bypass de débit mini c'est pour cela certainement que la variation sur le variateur est tres légère.

Une instal vie 24h/24, donc cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien d'autre la nuit ou le week end.

Il apparait aussi que la pompe secondaire est un peu short, mais cela n'explique pas pourquoi le primaire accuse une limite de surdébit quand le secondaire réduit en fréquence.

phill001
tout à fait, cela devrait permettre de maintenir un débit constant sur mon GEG, ce qui est le plus important en soit.
J'ai pas les ref des pompes, donc pas les courbes, donc la variation de 14.9 à 15.4 amp (soit 3%) ne semble pas trés grave, sauf que 15.4 amp c'est le I max de la pompe et que suivant la courbe de pompe le débit peut sacrément varier?

Maintenant, quand le primaire et le secondaire sont en TOR peut etre que les variations de débit sur le secondaire n'ont pas d'incidence sur le primaire, mais est ce que cela devrait etre le cas avec un circuit sur variateur?




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8134&forum=148