Bonsoir

Un peu vaste comme question mais on va essayer. Certains organes que je te donne sont souvent intégrés au groupe d'eau glacée soit d'office soit en option

En sécurité tu dois trouver:
- un contrôleur de débit
- un filtre sur l'entrée eau glacée
- un pressostat manque d'eau
- un thermostat ou sonde antigel
- purgeur

En régulation:
- thermostat ou sonde régulation
- vanne de réglage de débit (équilibrage )
- vanne 3 voies
- pompe

Voila pour moi mais je suis certain d'en avoir oublié....