Salut et bonne journee a tous
Je ne connait les formule, mais je sais par retour d experience que lorsqu on est amener a glycole un circuit qui ne l a pas ete des le depart , donc les pompes ne sont pas dimensionnées pour, il peut y avoir une perte de puissance frigorifique de l ordre de 5 a 10 %. Recement nous avons eu une perte de 7 % suite a la mise en place de glycole a moins 15.
Il faut que tes pompes soit prevues pour. Maintenant si c est sur une installation qui fonctionnera 75% ou 80% de ses capacités cela ne pose pas de probleme si ce n est une usure prématuré des pompes.
Quant aux formules je laisse la main aux autres forumeurs qui sont bigrement plus qualifiés
Cordialement