Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

[Résolu] - Fuite d' eau sur réseau d' eau
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 21-02-2014 22:17

salut JC,

A quelle pression fonctionne tu sur ta soustation attention parfois si tu a une pression faible sur la sortie de pompe cela peux aussi crée une entrée d'air sur la partie retour (aspiration)par le ou les purgeurs voir la HMT de la pompe.

A tu ce phénomène depuis peux (voir avec le collègue d'avant ou le client) voir si il a toutefois un compteur avec un relevé mensuel?

Il y a t il eu des interventions récente sur le réseau?


Regarde aussi si tu n'a pas des filtres sur tes départ primaire ou secondaire qui si ils sont salle peuvent aussi faire baisser tellement la pression et donc faire aspiré l'air.

Tu peux essayé de couper ton installation pendant une demi heure afin de faire une purge en statique et purgeur automatique ou te les faires un par un en manuel.

Ensuite lorsque tu est sur d'avoir bien purgé tu ferme tout ceux qui sont sur le retour afin d'être sur qu'ils n'aspire pas de l'air par les purgeurs retour.

Voir aussi les soupapes sur l'eau si elle ne crache pas en élévation de température. Mettre un sceau dessous

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7994&forum=148