es tu sur que ton réseau est bien purgé en air?? air introduit suite à manip x ou y?
suivant la config de ton réseau, la purge peut etre rapide ou bien éternelle.
Sur plusieurs sites différents j'avais fais ca :
- mettre un ballon a gonfler sur les purgeurs de facon a reperer ceux qui crachent et ce qu'ils crachent (en GMS)
- sur toute les clim, j'avais raccordé l'évacuation des condensats (tube en trico clair) à des bouteilles d'eau vide, pour voir si la fuite venait d'une batterie.
- un collégue m'a parlé d'un colorant la FLUORESCEINE, tres voyant, a ajouter dans l'eau
bon courage sinon faut acheter un D-tek pour les fuite d'eau
- |