Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

protection BP sur Carrier HXC
jerome44
246  
   

  Posté : 21-02-2014 19:00

Salut

Que donne tes sondes de température d eau, si tu descends de 3,3° en dessous de ta consigne, tu dois passer en antigel ( c est le principe antigel chez carrier)Tu as peut etre une sonde de décallé?
As tu le controleur de débit sur ta machine? J imagine que tu l as testé
Concernant ton defaut sonde t° moteur et refoulement, tu peux les tronquer pour essayer
Pour la sonde moteur, tu as trois cosses, il faut deplacer une des 2 cosses, c est une sonde de secours. Pour ta sonde de refoulement, tu branches une sonde neuves sur ton connecteur( ca permet de tester ton cable de liaison)je fixe la nouvelle sonde sur la tuyauterie, ca permet de te depanner
@+