Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

protection BP sur Carrier HXC
legentleman
141  
   

  Posté : 21-02-2014 05:58

Salut Fizz effectivement il s'agit du meme groupe froid flingue.sur le circuit fuyard j'ai la thermistance temperature refoulement HS.
or selon la doc ce defaut doit arreter le compresseur.ce qui n a pas ete le cas.
la raison la plus probable du gel pour moi est la combinaison d'une panne BP et une defaillance de transducteurs.
le seul element qui me manque pour confirmer cet hypothese est la verification de la protection BP.
j'ai contacte un expert Carrier et il m a confirme que la protection Bp est assuree paar la carte electronique via le transducteur BP.il ne me reste plus qu'a tester ce transducteur.
une defaillace de transducteur aurait du arreter le compresseur.