Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

arrêt brusque ventlo condenseur
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 05-02-2014 20:15

Bonsoir. Ce que je ne comprend pas, est que quand vous dites: "c'est que même changer le moteur en Vitesse 2 fraine brusquement quand c'est plus en demande", soit il y a un frein (peu probable) soit celui-ci repasse en V1 dans ce cas il y a un souci de câblage, ou de régulation carte(?) si un moteur doit repasser en V1 et c'est ce qui doit se passer, normalement il doit y avoir une tempo avant le redémarrage en V1, c'est à dire que le moteur ralenti puis démarre en V1. Sinon, il est certain que vous allez changer les moteurs régulièrement. Peut ètre une piste de coté.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7898&forum=148