mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 04-02-2014 22:01

Bonsoir, bien regarder la prise au vent qui massacre les ventilos, ne pas hésiter à mettre un déflecteur comme un manchon en galva avec un pep ,afin de limiter le pise au vent.
La base aussi , vérifier tensions intensité , remplacement des protections et cablage ipsotherme .
Remplacement de l,hélice qui sera équilibrée et pas la vieille qui risque d'avoir un voile nuisible au nouveau moteur .
J'ai pas mal de pac carrier et c'est pas ce genre de pièce qu'on change souvent.