Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

coupure bp
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 19-01-2014 18:46

ca m'étonne quand même, est ce que 25 % de demande, signifie juste 25% de débit.

si oui, c'est que tu as des vem d'eau ou des vannes 2 voies et donc tu ne peux avoir 5 k de delta sur l'eau. N'y at'il pas de vanne de débit mini

si non, tu as donc des vannes 3 voies donc 100 % du débit quelque soit la situation donc tu as peut etre un pump down mal réglé (presssostat, tempo coupure...)



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7826&forum=148