Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Prodialog et 30 HXC 175
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 29-01-2014 12:58

Salut a tous

Je reviens sur le sujet suite à la réparation terminée par le tech de Carrier.
Chouchen gagne le panier garni , puisque la réponse est exactement la même.
Mettre un compresseur leader plus limitation de puissance à 50% plus shunt du contact de limitation de puissance.
Cela permet de ne fonctionner que sur un seul compresseur au lieu de deux quelque soit la demande de froid et ce sera toujours le même compresseur qui tournera.

Merci encore a tous pour les infos

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7811&forum=148