Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Prodialog et 30 HXC 175
frigo90
206  
   

  Posté : 21-01-2014 20:34

Mars:
Sur les 30 HXC il n'y a pas de GV sur les compresseurs simplement des fusibles et contacteurs.

Ce que je fais: je mets la machine en mode local OFF je sectionne la machine et retire les fusibles et débranche un capteur bp il est à hauteur d'homme ( pas besoin de forcer)
Remise en service en L-ON et le circuit fuyard est à l'arrêt.

Enlever une pompe évapo ou condenseur je sais faire mais avec le PC, pour le prodialogue.

Par contre sur les 30 RB ou 30 XA c'est possible de le faire depuis le HMI OU le display ( Ecran tactile)



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7811&forum=148