phill001 21
| Posté : 21-03-2014 13:06
sur une vis de chez trane, avec un evaporateur tubulaire, la surchauffe est callée electroniquement à 3.5
sur une vis lennox, 5 ou 6...
mais tout cela reste parametrable.
sur un piston ou un scroll... sc = 5, sr entre 5 et 10 en fonction tp de l'air... mais à 1 ça marche!
la tolerance d'un compresseur au liquide ne depend pas de ce qu'il se passe derriere...(chambre froide, gec....)
Philippe
Message édité par : phill001 / 21-03-2014 13:38 |