Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

les mésures du surchaufe et sousrefroidisement dans les groupes d'eau glaceé
phill001
21  
 

  Posté : 21-03-2014 13:06

sur une vis de chez trane, avec un evaporateur tubulaire, la surchauffe est callée electroniquement à 3.5
sur une vis lennox, 5 ou 6...
mais tout cela reste parametrable.

sur un piston ou un scroll... sc = 5, sr entre 5 et 10 en fonction tp de l'air... mais à 1 ça marche!

la tolerance d'un compresseur au liquide ne depend pas de ce qu'il se passe derriere...(chambre froide, gec....)

Philippe

Message édité par : phill001 / 21-03-2014 13:38




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7764&forum=148