les mésures du surchaufe et sousrefroidisement dans les groupes d'eau glaceé
legentleman
141  
   

  Posté : 08-01-2014 11:51

Bonjour, pour mesurer la surchauffe et le sous refroidissement sur un groupe d'eau glacée il faut s'assurer qu'il soit a 100 % de demande (par exemple en baissant la temperature de consigne , ou en forcant le fonctionnement a 100% si le groupe le permet )
ceci est tres important car si la demande est faible et que tu as un manque de charge ton SR et ta SC sera correct ,or la quantite de fluide frigorigene du groupe permet d'obtenir la puissance frigorifique plaquée (100 % de demande).
sinon la valeur du sous-refroidissement est de 5 a 8 °C
la valeur de la surchauffe est de 4 a 7 °C
tu mesure la HP - latemprature du liquide frigorigene en sortie condenseur pour le SR
pour la SC tu mesure la temperature de la ligne d'aspiraton gaz compresseur - la T°BP