duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 27-12-2013 23:27

Salut,

Le sous ref supplémentaire sert à améliorer le titre vapeur à la sortie du détendeur, moins de bulle donc meilleur "mouillage" de l'échangeur BP, donc plus de surface d'échange interne (liquide BP/parois), on se rapproche du régime noyer. Résultat, détendeur plus petit, échangeur plus petit en surface (taille/prix) pour la même puissance rendue.

Si tu regarde un diagramme enthalpique, tu te rendra compte qu'il est plus facile de sous-sous refroidir le liquide si la HP est élever. De plus, le compresseur à vis est bien moins sensible au delta/P pour le rendement volumétrique que le piston. Il y est tellement moins sensible que la régulation de VI est là pour éviter la "sur-compression" (fin de compression supérieur à la HP) lier aux variations de régimes.