re,

de ce que j'ai vu et entendu parler, les condenseurs , certainement pour conserver leur puissance utile de réjection, ne peuvent servir de sous refroidisseur liquide que si le DT sur l'air est conservé et si une nappe de sous refroidissement est tubée.
si tu regardes le site profroid, côté condenseurs, paragraphe sous refroidissement, ils stipulent
1 - condenseur soufflage vertical
2 - DT 15K
3 - en option, nappe de sous ref

Donc dans ton cas, le sous ref, directement sortie condenseur est peut être 1/2/3 K. Si tu écrases ta HP, ce S/R va diminuer dangereusement, voir disparaître.

Le piquage du détendeur de l'eco doit etre réaliser sur le dessus du tube liquide, de facon,
1 - à favoriser l'envoi de liquide vers le détendeur principal
2- éviter de gaver en huile l'échangeur éco

Si ton S/R est trop petit, le détendeur de l'eco sera mal alimenté donc le S/R général sera pourri et surtout l'injection dans l'eco sera inappropriée.

Quel type de vis, quelle régulation de Vi? ( VI fixe ou variable?)