Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

test sondes et transducteur carrier
frigo90
206  
   

  Posté : 31-10-2013 18:59

les sondes de température carrier sont à 5kohm à 25°C la valeur diminue plus la température augmente.
Cette valeur est valable pour les sondes de température d'eau, température de refoulement, sonde moteur pour les compresseurs monté sur les 30HXC et 30GX.
Les capteurs sont monté sur schrader, les mettre à l'air libre et voir si il varient dans ce cas ils sont HS.
Si non ils doivent indiqué 0kpa.
Les capteurs sont de type 3 fils avec un signal 0-5 volts je crois.



Cet article provient de Le site des frigoristes