Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

test sondes et transducteur carrier
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 31-10-2013 03:30

Et pour tes sondes tu parle de celle de l'eau glacée?

Ci c'est pour l'eau glacée tu a juste à faire couper ton chiller en régulation (pompe en service)et de contrôler si les températures entrée et sortie de ta machine sont identique.

Si tu constate une dérive sur l'une des deux sondes il faut te munir d'un bon thermomètre et contrôler en même temps (sur la sortie ou l'entré du chiller) et la sonde qui ne correspond pas est à remplacer, comme ça pas besoin de t’embêter avec la valeur ohmique.

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7359&forum=148