Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

test sondes et transducteur carrier
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 31-10-2013 03:20

Salut,

Oui tous simplement avec des mano électronique, par contre il faut que tu contrôle le 0 et l’échelle de ton capteur par deux pression différente (une en fonctionnement et une à l'arrêt du circuit frigorifique).

Attention lors du remplacement de ces capteurs, mes petit gars un jour ce sont tromper et mon inversé les capteurs car les deux ligne étant calorifugé (réversible)ils non pas fait attention et la machine ne fonctionnait plus correctement.

Les capteurs non pas la même plage de fonctionnement pour le BP et le HP c'est pour cela que carrier les identifies avec un point de couleur sur le bas du raccord. Du moins sur les machines que nous avions dans les hôtel formules 1

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7359&forum=148