Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

historique defauts suite a ecvapo flinguee
fizz
169  
   

  Posté : 02-11-2013 16:21

Salut legentleman,

Le tech carrier s'est pas barré sans la moindre explication :paf :paf :paf
Ce que je ne comprends pas c est qu'il ne soit pas branché dans l'automate avec son PC ,car c'est la première chose qu'il fond.....en général.
Tu n'as plus qu'à attendre son rapport
Perso sur un evap multi- tubulaire je trouve léger un pressostat diff ,le plus courant même chez eux c'est le contrôleur de débit orange réglable qui t'indique avec les leds si ton débit est ok (rouge =pas de débit/jaune = moyen et vert débit ok )
De plus avant d'aller chercher ta coupure BP,il te calcule une limitation gel/eau c'est a dire un écart de temp entre ta sortie d'eau et ta temp d'évaporation pour limiter et réduire la puissance de ta vis

Concernant ton échangeur percé il n'y a pas 36 solutions,un flow switch défaillant,une BP trop basse,ton capteur décalé,une sonde erronée,perte de charge importante sur ton evap.....Creuse de ce côté là!!!!!
Bon courage

@+



je pense donc je me trompe
Descartes



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7350&forum=148